本人在做一个中央空调的课程设计,是一多功能厅,送风量2.05m3/s,房间大小15mx28m.我想要用方形散流器侧送风,请问有人知道颈部风速一般要求有多大?1.5m/s是不是太小?谢谢啦。。。
本人在做一个中央空调的课程设计,是一多功能厅,送风量2.05m3/s,房间大小15mx28m.我想要用方形散流器侧送风,请问有人知道颈部风速一般要求有多大?1.5m/s是不是太小?谢谢啦。。。
22楼
散流器还真没有见过侧送的,是楼主打错了吧。
回复
23楼
不超过3米每秒
回复
24楼
散流器侧送?没做过。农村来的!
回复
25楼
要根据课程设计中气流组织设计那一节步骤来做啊,主要参数有:散流器颈部风速及出口风速、散流器高度,散流器间距,服务对象区域风速要求(如果是人要考虑吹风感因素),气流在作射流时应该进行风速衰减距离计算啊,主要就是参数综合计算及满足要求的复核。另外,如果是公共需要安静的场所,恐怕高风速引起噪声不合适,就选个尺寸大一点的散流器吧。
这样基本就差不多了,本人毕业设计做完有3年多没碰了,只记得个大概,包涵包涵
回复
26楼
方散侧送,太有创意了!
回复
27楼
那规范上规定的是颈部风速还是风口的面风速啊?有颈部风速怎么算风口啊!
回复
28楼
经冷却塔降温后的冷却水温度,最少也要比湿球温度高2度,而冷却塔常规风冷降温5度已经是比较理想的状况了。所以你说的靠冷却塔降温已经不能满足需要了。
我遇到过有台中频焊机,是使用冷却器加冷却塔混合降温的。
你可以考虑一下混合降温。
回复
29楼
学习了,看来这边高手不少哦。
回复
30楼
散流器侧送?很少听说过的啊
回复
31楼
大家有什么问题提出来讨论学习一下啊,我碰到的可能你们没碰到,你们碰到的我没碰到,大家相互学习一下啊
回复