本人在做一个中央空调的课程设计,是一多功能厅,送风量2.05m3/s,房间大小15mx28m.我想要用方形散流器侧送风,请问有人知道颈部风速一般要求有多大?1.5m/s是不是太小?谢谢啦。。。
本人在做一个中央空调的课程设计,是一多功能厅,送风量2.05m3/s,房间大小15mx28m.我想要用方形散流器侧送风,请问有人知道颈部风速一般要求有多大?1.5m/s是不是太小?谢谢啦。。。
12楼
散流器不好侧吹吧?
回复
13楼
这个数太小了,不同噪声要求的不一样。一般3.5m/s差不多。具体看陆耀庆编写的大红本里面有。
回复
14楼
要么散流器下送,要么百叶侧送。房间高度3-4m,大约风速2-3m/s。规范里应该有。
回复
15楼
散流器还真没有见过侧送的,大概是楼主打错了吧。
回复
16楼
1、散流器还是适合下送
2、去样本区下载个散流器的样本,好点的厂家有参数的。
回复
17楼
我们一般都是下送风,没做过侧送的。
回复
18楼
:)
回复
19楼
都可以的,1-3.5m/s都应该没问题
回复
20楼
你最好再学习一年!散流器的送风原理是什么!是如何分布气流的?
回复
21楼
我做过的项目,大部分在3~4米左右