风机盘管冷凝水管做法
zhp21
zhp21 Lv.2
2010年07月09日 14:09:17
来自于采暖供热
只看楼主

根据我这几年的理论跟经验,我觉得风机盘管FC(注意不是FCU)的冷凝水管不用做存水弯,因为接水盘处在风机的正压端,而且与大气直接接触,不存在排水倒吸现象。而FCU及AHU等,它们本身是一个密闭的箱体,而且排水管处在风机负压段,风机运行时肯定会造成排水倒吸现象,所以必须要做存水弯。但有一“前辈”说无论FC,还是FCU\AHU都是一定要做存水弯的。请问各位大侠,到底这个存水弯需要吗?

2010年07月12日 08:06:35
2楼
怎么没有高人指点啊?莫非这个问题太过愚蠢?
回复

相关推荐

APP内打开