一座冷库保温层厚75毫米,面积11平,冷风机面积DD-9平,制冷半封闭机组3.75千瓦,节流阀1冷吨,事故现象结霜过快,小于2小时翅片旧结满霜层。室温在-6左右。望大家帮助分析分析问题所在。不胜感激。谢谢。
一座冷库保温层厚75毫米,面积11平,冷风机面积DD-9平,制冷半封闭机组3.75千瓦,节流阀1冷吨,事故现象结霜过快,小于2小时翅片旧结满霜层。室温在-6左右。望大家帮助分析分析问题所在。不胜感激。谢谢。
2楼
正常现象
回复
3楼
室温要求-15摄氏度以下;
回复
4楼
可能蒸发器的选择有问题,如果是要求-15度以下库板厚度至少要在100mm。
回复
5楼
冷风机蒸发器结霜好,说明制冷系统没问题。
结霜过快的原因是:
1.冷库保温隔气效果差,-15℃的冷库,若采用聚氨脂保温,保温层厚度取100mm较合 适。若采用聚苯乙稀保温,保温层厚度取120mm至150mm。
2.冷库门密闭不严或者经常开启。
3.库内贮存货物湿度太大。
回复
6楼
同意楼上的看法,-15度的库,总觉得库板还要厚一点,这和库板的材料有关,但保温好坏与蒸发器结霜快没有直接的关系,从空气中水蒸汽的来源分析较合理,哪么和库门密封情况,货物是否会释放出水份,还有就是开门时间和开门时风幕机的运行情况大有关系.但不管怎么说,用冷风机作为低温库的蒸发器,哪么定时化霜一定要做好.有24小时化两次的,也有48小时化一次的,自己做时可根据实际运行情况选择,我经历的库有15天化一次的,但时间再长,我想不行的.关键看实际情况如何
回复
7楼
问题是否能出在截流阀上
回复
8楼
膨胀阀\风机都小了.
回复
9楼
结霜快,说明系统正常,不是问题!短时间内结霜太厚以至造成达不到设计温度才是问题。楼主所问是这个情况吗?如是,那么5、6楼的分析比较全了。我想还要加上一点,这种小型组合库房还要考虑外部环境,假如设在室内或者气温不高(例如在北方地区或者没有直接朝向阳光等)上述建议是可取的;否则最好考虑保温厚度在150mm以上比较稳妥。供参考。
回复
10楼
8楼说的对.冷风机和膨胀阀都配小了.保温层应150--200毫米.
回复
11楼
1、风机的选择上偏小选 12-15的差不多。
2、就你选的风机而言你的膨胀阀选的也过于小了,像冷藏库这种膨胀阀应比风机的制冷量大出20%左右来。
3、保温不是很好,有点薄。
4、最好看看你的库里是不是湿度偏大,是货的原因还是库体或其它的原因。
个人看法,请不要扔砖头。
回复