在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。

在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。
免费打赏
青青子
2010年07月09日 14:55:05
2楼
采用气压罐了,不用考虑10min的水量,系统为高压系统,采用高位水箱的系统为临时高压系统。
回复
y1y1013
2010年07月12日 20:50:45
3楼
:time:
回复
whlifengqing
2011年07月13日 21:52:51
4楼
确信吗?可以这样吗?我现在正遇到这样问题。屋面坡屋面,消防泵带个小气压罐和稳压泵就行了。
回复
白天要觉觉
2011年07月19日 14:37:36
5楼
高规条文说明 7.1.3.中写道还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证。在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。