请教:0.4KV侧短路,Kch=?
chzhslsjy2005
2005年10月15日 14:23:30
只看楼主

对于变压器低压侧发生三相短路,短路电流冲击系数Kch可以按以下条件选取:1、按低压系统选取,Kch=1.32、按当R∑≤1/3X∑时,Kch=1.8是否意味:变压器低压侧发生三相短路时,R∑非常小,Kch即可以取1.3也可以取1.8请高明的大虾指点!

对于变压器低压侧发生三相短路,短路电流冲击系数Kch可以按以下条件选取:
1、按低压系统选取,Kch=1.3
2、按当R∑≤1/3X∑时,Kch=1.8
是否意味:变压器低压侧发生三相短路时,R∑非常小,Kch即可以取1.3也可以取1.8
请高明的大虾指点!
免费打赏
大鼻山
2005年10月15日 15:58:07
2楼

Kch=1.3 是近似算法,其成立的前提是R∑>1/3X∑(在低压系统里大多如此).但是如果某低压系统R∑≤1/3X∑时,则Kch=1.8(也是近似算法).Kch永远在1.0和2.0之间变动.
总之,具体计算要以实际为准.