2楼
你可在填缝材料上口做一道防水层。
回复
3楼
外贴式止水带做了没有 做了的话视地下水压力和地下室底板厚度确定是否需要加强防水设计 具体做法可以在底板上面在铺一道防水卷材 不过看设计情况个人感觉问题不大
回复
4楼
看你这图应该是沉降后浇带吧?如果是沉降后浇带,建议请设计出方案吧
回复
5楼
这像是变形缝,对防水有要求,出个方案各方认可就行
回复
6楼
漏做了,就是砼整体连接了,丧失了后浇带的意义。虽然这一块属于后浇带的加强措施,但是毕竟连接后浇带两侧的砼结构,应该考虑收缩补偿,否则会引起裂缝。最好凿开,两侧砼之间柔性连接。但是凿开重新施工弄不好成了漏水点。如果监理、业主沟通好的话,就不做了,万一砼结构出现收缩裂缝,再进行裂缝处理。
回复
7楼
只能凿开了,让工人凿的时候考虑好凿深,别把下面的防水层破坏了
回复
8楼
没有填缝材料,混凝土就浇实了。
回复
9楼
混凝土没有的收缩空间了
回复
10楼
可采用高压注浆来补救
回复