火线求助,关于计算埋深
wangjunpin100
2010年07月08日 14:39:32
只看楼主

JCCAD 里面“基本参数”一项中有个 “地基承载力修正用地基埋置深度”这个数值应该怎么填,比如说我的基础埋深是2.5m,砌体结构,无地下室,室外地平-0.030,请问计算埋深应该填多少?我看了规范,但是规范那句话,是在是太让我崩溃了,每本资料上都是那句话,“基础埋置深度:一般从室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但是填土再上部结构施工后完成的,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,

JCCAD 里面“基本参数”一项中有个 “地基承载力修正用地基埋置深度”
这个数值应该怎么填,
比如说我的基础埋深是2.5m,砌体结构,无地下室,室外地平-0.030,请问计算埋深
应该填多少?
我看了规范,但是规范那句话,是在是太让我崩溃了,每本资料上都是那句话,
“基础埋置深度:一般从室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,
但是填土再上部结构施工后完成的,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,
基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。”
这句话该怎么理解,他给出的是基础埋深吧。而不是用于承载力修正用的计算埋深。
请诸位高人先告诉我,我的例子中的计算埋深应该取多少,然后再告诉我 计算埋深和基础埋深的区别,谢谢了
诸位大哥千万别在应用规范中的那句话了,我都看了无数遍了。。。。
免费打赏
haha9908
2010年07月08日 17:25:25
2楼
室外地坪应该是-0.300
看PKPM说明,同规范此条,计算埋深取2.2m
回复
0o雨
2010年07月08日 23:49:03
3楼
填2.5 ,以前看过PKPM培训班的PPT,里面介绍的程序会自动根据基础类型 一般基础计算会减去室内高差的!
回复

相关推荐