江湖求救-关于振动沉管碎石桩施工无法成桩的问题求救
sseaa
sseaa Lv.2
2005年10月14日 21:28:21
只看楼主

河南商丘的一个工程,设计为振动沉管碎石桩,桩径500mm,桩距1500mm~2000mm左右,桩长7米。桩底进入第3土层,1、2土层厚度均为3米左右,碎石桩主要是为了增加第二土层的承载力和压缩模量,形成复合地基。第一层粉质粘土原承载力为160KPa左右,第二层粉质粘土原承载力为95KPa左右,第三层粉质粘土原承载力为160KPa左右。第一层偏下有土层较硬。本地区地下水位较高,刚刚度过雨季,地下水位保持在1米左右,国庆节连下几天雨后水位更上升至0.5米左右。

现施工时试桩遇难题无法成桩。
基本症状为,刚开始可顺利打下几根桩,可后来振动沉管可以顺利下沉到7米以下,管中填料后上拔过程中碎石料不下料,一直到深度为四米左右才下料,复插振动也不能将料打下。管拔出后,桩洞中立刻充满泥水。

我们分析的原因可能是振动沉管过程中,因地下水位较高,下面土层被扰动成液化状态,且压强较大,压力压住管头部的开启门无法打开,碎石料无法自由下落。

工期很紧,我们水平有限,特在此发贴,忘碎石桩施工经验丰富之高手高手高高手指点迷津,有无有效施工技术手段在现有振动沉管设备基础上调整施工技术解决此难题。
我在现场还拍了一些照片,可今天因无数据线,无法附上,明天附上。
急切中,忘指点
免费打赏
sseaa
2005年10月15日 10:59:06
2楼
今天看了一开机就上来,为何没有人呀,望各位集思广益呀!!!
回复
sseaa
2005年10月16日 00:16:59
3楼
今天特将现场照片贴上,遗憾的是到现场没有拍摄沉管及桩孔的近照,希望大家能够回复一下呀!
回复
p863233
2005年11月29日 13:57:50
4楼
隔打可以试试
回复
shangfei121
2006年01月03日 13:31:12
5楼
设计的时候应该考虑的地下水的影响,首先采取降水,然后施工,北京这种方法很多 的
回复
whg229
2006年01月03日 16:41:50
6楼
我是才看到此贴,振动沉管碎石桩,我以前没有施工过,不过冲击沉管碎石桩,我到是施工过,冲击法施工,每次投料不易过多,冲击次数要多,主要是控制投料每次投料高度。我不知道你们的施工方法是如何控制投料高度的,是否和砼桩一样,一次性投好料,再提管振动,这样管内碎石是很难被挤入地层中的,只能在管中振密(例如,砼坍落度较小,干硬性砼,也不是容易堵管吗)。建议改变施工工艺,减少每次的投料高度,试试看,这只是我的一点想法。
回复
dexinhu007
2006年02月17日 11:50:34
7楼
气开门

liuhaixiao123

你好,想向您请教一下关于碎石桩的问题,方便留个联系方式吗?

回复
dexinhu007
2006年02月17日 11:58:08
8楼
不知道气协开门吗?即在投料时利用压缩空气协助打开底部活瓣。另外问一下,底部开门的方式? 是活瓣的还是平底的?实在不行,就用预制桩尖,成本要增加。
回复
sseaa
2006年03月09日 21:50:05
9楼
6 楼说的冲击沉管碎石桩我理解大概就是地基处理规范上的捶击沉管碎石桩吧,我也用过一两回吧,不过管径比较细,大概成桩直径在0.5米左右,振动也比较小,对周围建构筑物的影响比较小,不过就是成桩速度比振动沉管的慢,大概一天20~30根左右。
回复
sseaa
2006年03月09日 21:53:23
10楼
8 楼说的气协开门法和预制桩尖法对我启发很大,十分感谢,我回去研究研究,不过成本可能要增加,嗨,没办法,还得考虑概算够不够,用不用解释的事,不过十分感谢,还希望以后多请教。
回复
sseaa
2006年03月09日 21:58:08
11楼


不过碎石桩要是比较深怎么降水,比如10米深,降水的深度是不是太大,能不能实现,是不是成本要增加很多?北京往往怎么解决的?有没有什么好的办法?