紧急求救:当高压电缆与暖气管道在同一沟道内
zhangfeng_1226
2005年10月14日 17:35:52
只看楼主

由于原来的设计失误,10KV电缆与暖气管道在同一沟道内;原来是400KVA的箱变,YJLV22-10-95mm2电缆300米进线,现要新上一台400KVA箱变,请问在电缆中段加装一电缆分支箱,然后用50mm2的电缆送到箱变可不可以,如果行的话那电缆的选择和在沟道内的保护该怎么做呢?比较棘手,望大家多多提建议。。。。小弟这先谢了。

由于原来的设计失误,10KV电缆与暖气管道在同一沟道内;原来是400KVA的箱变,YJLV22-10-95mm2电缆300米进线,现要新上一台400KVA箱变,请问在电缆中段加装一电缆分支箱,然后用50mm2的电缆送到箱变可不可以,如果行的话那电缆的选择和在沟道内的保护该怎么做呢?
比较棘手,望大家多多提建议。。。。
小弟这先谢了。
免费打赏
zhaiqingxia
2005年10月14日 17:57:04
2楼
按照规范,这是绝对不允许的.但是可以采用隔板将沟道隔开,不就成了两个沟了吗?
回复
zhangfeng_1226
2005年10月14日 18:03:43
3楼
可惜没法隔,大家看穿石棉水泥保护管可不可以呢?只
加粗电缆可不可以啊
多多发言。。不胜感激
回复
zhangfeng_1226
2005年10月17日 12:51:28
4楼
大家都很忙吗????我的 问题谁告诉我该怎么办啊
回复
wangzhiqungz
2005年10月17日 12:59:33
5楼
审屠的没屠你?
回复
zhangfeng_1226
2005年10月28日 10:51:59
6楼
大家是不是觉得我的问题没什么意义啊。可现实生活中确实会遇到的啊。
回复
freewangdh
2005年10月28日 11:45:57
7楼
在原400kva配变进线侧,加装电缆T头,引出50平方电缆到新装配变即可
这样就可以不截断95平方电缆,也不用做其他的保护措施
可以吗?
回复