关于高压计量的问题
shell207
shell207 Lv.7
2010年07月08日 09:38:00
只看楼主

我公司现有一台高压计量柜,变压器为Dyn11联结,刚开始按三相三线制的计量方式设计的,采用2个高压电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级,以及2个高压电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(VV接法),预留高压计量表的安装位置。现到现场后用户要求更改计量为三相四线制,需增加1个电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级和以及1个电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(改为YY接法),大家看这种改造方案可行吗?

我公司现有一台高压计量柜,变压器为Dyn11联结,刚开始按三相三线制的计量方式设计的,采用2个高压电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级,以及2个高压电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(VV接法),预留高压计量表的安装位置。现到现场后用户要求更改计量为三相四线制,需增加1个电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级和以及1个电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(改为YY接法),大家看这种改造方案可行吗?
免费打赏
lingxuct
2010年07月08日 12:09:01
2楼
用户是外行,高压是三相三线制,用二只CT和VV接线的PT可以了,没有在高压三相三线系统用三相四线表的。
回复
shell207
2010年07月08日 16:38:23
3楼
是当地供电局的要求,他们认为用3个CT计量更准确,我现在主要是确定这样改造可行不?
回复
shell207
2010年07月08日 16:57:09
4楼
有能够给个说法的吗:Q
回复
lingxuct
2010年07月08日 16:59:07
5楼
供电局由自己想了算,反正是用户出钱!有些不讲理.................................

主要是电压互感器二次要用相同型号,注意结线组(防止头尾搞错),二次线电压保证100V,电压与电流(二次)同相位。
回复
pengdikun2010
2010年07月09日 09:46:37
6楼
:lol
回复
mimi841112
2010年07月09日 09:47:11
7楼
学习了 好好学习 天天向上
回复
shell207
2010年07月09日 11:08:21
8楼
那VV接法不也能输出100V的吗?为什么还要去用3个电压互感器输出100V呢?
回复
elecpauline
2010年07月09日 11:51:24
9楼
:hug: :hug:
回复