多层住宅楼,采暖管道进户以后走到竖井,就是在采暖管道在进楼到竖井这一段,原来我们设计的是直埋,但是质监站说不可以直埋,必须设地沟我想请教,有哪个规范说过不允许直埋吗谢谢
多层住宅楼,采暖管道进户以后走到竖井,就是在采暖管道在进楼到竖井这一段,原来我们设计的是直埋,但是质监站说不可以直埋,必须设地沟
我想请教,有哪个规范说过不允许直埋吗
谢谢
12楼
做上发泡,然后直埋,现在做地沟的是越来越少了。
回复
13楼
走在地面上对住户来说不是很方便
直埋就是俗话说的死地沟吧
这样的地沟在室外有一定的好处
在室内一般都需要地沟的
现在地沟管线不都是PPR热熔了嘛
回复
14楼
在楼梯间的那段直埋不好,最好不要这样做!检修不是麻烦,而是非常的麻烦!!我们这里在做这一段的时候都不是走楼梯间的,都是从储藏室里引管到管道井的,采暖干管进入储藏室以后,升起来,贴着储藏室的屋顶走,然后到管道井!如果真的要走楼梯间的话,我们都是要做地沟的!
回复
15楼
在户内的管都是塑料管(暗装),除这以外的,都是用的是钢管!
回复
16楼
在户内的管都是塑料管(暗装),除这以外的,都是用的是钢管!
回复
17楼
学习ing
回复
18楼
我们这里也是直埋!我看如果有条件,最好做地沟!
回复
19楼
你可以用图集来说明问提.采暖入户大样图.
回复
20楼
质检站是不是喝酒后说的啊!共热公司的要求是聚氨脂发泡后直埋
回复
21楼
同意楼上的,是不是施工方和质检站感情深度还不够呀。
回复