122(1):电抗降压启动后,启动容量如何计算?是否已知条件不够。130(5):变笔如何计算?是否已知条件不够。
122(1):电抗降压启动后,启动容量如何计算?是否已知条件不够。
130(5):变笔如何计算?是否已知条件不够。
2楼
看《配电手册》二版的222页,有计算公式
回复
3楼
请2楼的先生把公式写一下好吗?我只有第三版的。
是配电手册哪章哪节
回复
4楼
第三版和第三版应该没什么太大的变化吧,公式见配电手册第二版第六章第四节电动机起动时的电压下降表6-16
回复
5楼
贵书的编号别具一格。是不是盗版书啊
回复
6楼
鼻兄 ,不好意思,题目如下:
某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定交流三相电压6kV,额定电流0.144kA,额定转速375r/min,额定启动容量为9MVA,电动机启动转矩与额定转矩之比为1.1,生产机械的静阻转矩为0.3,采用电抗器降压启动,启动电抗器每相额定电抗值为1.05欧姆。6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为 1Mvar,要求启动时母线电压不低于额定电压的85%。请选择启动电抗器参数。
(1) 采用电抗器降压启动后,启动回路输入的启动容量为( )
(2) 电动机采用电抗器降压启动时母线电压相对值为( )(3) 采用电抗器降压启动时,同步电动机端子电压相对值为( )。 4) 采用每相额定电抗值为1.05W电抗器降压启动时,启动电流为(
回复
7楼
答案:1,7.13. 2,0.852. 3,0.675. 4,0.584KA
回复
8楼
习题集是不是只有黄色封面这一本,上面有没有案例题,122(1)是一道案例题,请知情者回答,好吗?
回复
9楼
题目倒是一样的,封面颜色也一样,就是题目编号有点怪,和大家的都不一样
回复