空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?肯定指教

空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?
肯定指教
免费打赏
hg729188591
2010年07月16日 03:23:38
22楼
若空调机的外壳的厚度满足建筑物防雷设计规范上大于0.5mm的要求,应该是可以的。但一般会立一根短针或用避雷带来保护它。
回复
ikkizeng
2010年07月16日 09:45:27
23楼
若空调机的外壳的厚度满足建筑物防雷设计规范上大于0.5mm的要求,是可以做接闪器的。但如果是玻璃钢之类的绝缘材料外壳只有用避雷针保护,且与被保护设备间距3m。
回复
wwgliet
2010年07月16日 13:31:40
24楼
不能用空调机做接闪器,要有避雷保护,但是空调机的外壳要和大楼的接地连起来。
回复
wjglywhy
2010年07月17日 10:46:10
25楼
规范有一条,在一类防雷里,要求避雷针离开距离保护物最少3m的距离,
回复
zhabei
2010年07月17日 11:20:45
26楼
来学习的
回复
huwei911000
2010年07月17日 15:26:11
27楼
刚做了个项目,防雷办是要求做了的,翻规范发现有一条,在一类防雷里面,就是要求避雷针离开距离保护物最少3m的距离,查了下好像是为了防止雷电反击设备。大家是如何做的。
回复
老徐小张
2010年07月18日 11:27:35
28楼
做个避雷针,连接到屋面避雷带。空调机金属外壳也练到避雷带上。
回复
power2389
2010年07月18日 14:59:02
29楼
回复
wang532498558
2010年07月18日 22:12:05
30楼
不能用空调室外当接闪器
回复