屋面空调室外机防雷
feiniao0003
2010年07月07日 19:22:35
来自于防雷减灾
只看楼主

空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?肯定指教

空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?
肯定指教
免费打赏
加肥猫
2010年07月08日 13:19:51
2楼
做短针保护,室外机外壳可靠接地
回复
searchling
2010年07月08日 13:51:02
3楼
被雷打中就相当于结闪了,金属外壳要连接到避雷带上
回复
加肥猫
2010年07月09日 16:49:16
4楼
哪室外机做接闪器是危险的
回复
poi1956
2010年07月13日 06:27:09
5楼
再省钱,也不能这样呀!
回复
cheng-snksh
2010年07月13日 17:35:08
6楼
同意楼上。:victory:
回复
tianxingjian2012
2010年07月13日 18:13:39
7楼
刚做了个项目,防雷办是要求做了的,翻规范发现有一条,在一类防雷里面,就是要求避雷针离开距离保护物最少3m的距离,查了下好像是为了防止雷电反击设备。大家是如何做的。
回复
zzumwj
2010年07月14日 08:27:06
8楼
做短针保护,短针等与避雷带可靠连接
回复
hrbmoon
2010年07月14日 09:51:21
9楼
原帖由 feiniao0003 于 2010-7-7 19:22 发表
空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?
肯定指教 [/quot

做与不做防雷要看你那屋面有多高。
回复
hfj668
2010年07月14日 10:06:00
10楼

同意~~~~1
回复
zhuguang0107
2010年07月14日 10:10:39
11楼
我有个工程也是屋顶放中央空调主机 楼高8米 钢结构的 我现在是预埋接地网和钢架连在一起 不知是否也能当避雷接地
回复

相关推荐

APP内打开