最大负荷电流350A,选用300/5的电流互感器?

最大负荷电流350A,选用300/5的电流互感器?
免费打赏
yuwd1966
2010年07月17日 10:05:28
12楼
看的太仔细!一丝不苟的精神,值得学习!:handshake
回复
sph20031095
2010年07月17日 19:50:51
13楼
看的太仔细!值得学习!:call: :call:
回复
xz320
2010年07月20日 14:05:42
14楼
我认为没有问题,最大负荷电流350A,但其中特别指出了包括电动机起动所引起的,电动机起动电流一般取额定电流的6倍,如果这个最大负荷电流不包括电机自起动引起的电流,300/5的变比确实小了,但如果计入电动机自起动的起动电流,选用300/5的变比,并没有理由说它不合适。
回复
rfly095
2010年07月20日 18:26:55
15楼
:hug:
回复
bin43961
2010年07月27日 23:40:47
16楼
最大负荷电流Ifh是用来计算继电器动作电流的,Ir是额定计算电流.只能说明该题的CT变比由来没说清楚:hug:
回复
wangxf
2010年07月29日 20:10:17
17楼
读书认真仔细,值得学习!!!