如题,另外富田冷水机组的冷量是147kw,且其冷冻机有延时启动的保护功能,但所有用冷设备的冷量综合达不到冷水机组冷量的50%,这对冷水系统循环有影响吗?

如题,另外富田冷水机组的冷量是147kw,且其冷冻机有延时启动的保护功能,但所有用冷设备的冷量综合达不到冷水机组冷量的50%,这对冷水系统循环有影响吗?
27e39da4f16662f59819.rar
28.8 KB
立即下载
免费打赏
kingstar08
2010年07月07日 16:25:34
2楼
图纸是冷水系统的现状图,上面有存在问题的说明,期待高手能够解决,谢了!
回复
kingstar08
2010年07月07日 16:43:12
3楼
PDF图
回复
fanying812
2010年07月07日 23:26:11
4楼
你的问题是不是冷冻水温波动太大,超出了用冷设备要求。如果是这个原因的话,在不更换制冷机的前提下,可以考虑增加冷冻水系统的蓄水量,提高系统蓄热量,达到延长制冷机周期的目的。
回复
kingstar08
2010年07月08日 08:58:45
5楼
这是我们定下的改造方案,希望有用:lol
回复
wjyx-0001
2010年07月08日 11:59:44
6楼
首先制冷设备制冷量要略大于用冷设备总负荷(因其还有管道热损),其次是流程合理,因不知道你的制冷量与用冷设备是否匹配,就不讲了,你的流程不合理,泵在哪里也没标明。我个人觉得应该在贮水罐的下部出口接泵,将水送入制冷设备蒸发器的进水口,从蒸发器出水口连接管道输送冷冻水至用冷设备的下部接口,回水从上部出水口流出,被送至贮水罐上部的进水入口,这样就完成了一个循环。冷冻水输送总管的管径要大于或等于制冷设备蒸发器的冷冻水进出口管径。

[ 本帖最后由 wjyx-0001 于 2010-7-8 12:26 编辑 ]
回复
kingstar08
2010年07月08日 13:22:43
7楼
关于冷量的问题,因为原有设备的参数有矛盾,新增的用冷设备参数还没确定,粗略估计应该是冷水机冷量的60%左右,这个就先不考虑了。冷水流程我们已经改过2次了,最新方案就是这个,冷水机本身自带循环泵,那个管道泵是新加的,只是作为备用,储水罐装回水管路上,供水储罐是利用那个分水器。
回复