2000KVA变压器低压进线柜按施耐德的型号选多大的断路器,选多大变比互感器。
2000KVA变压器低压进线柜按施耐德的型号选多大的断路器,选多大变比互感器。
2楼
个人认为断路器选MTE32N 互感器为3000/5
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
断路器用DZ20Y或者CM1-3000/3300 3000A,互感器就用BH-0.66 3000/5
回复
5楼
同上。
回复
6楼
同意4楼的方案.
回复
7楼
:time: :time:
回复
8楼
得3000/5的电流互感器啊
回复
9楼
请问DZ20Y/CM1有3000A这么大吗?我快要晕死了。
回复
10楼
3000/5
回复
11楼
变压器低压侧电流应是互感器一次电流的70%左右,即互感器在满负荷时,指针应在表的2/3处,防止超负荷。
回复