2000KVA变压器低压进线柜选多大变比互感器
z214214
z214214 Lv.2
2010年07月07日 15:19:01
来自于变压器
只看楼主

2000KVA变压器低压进线柜按施耐德的型号选多大的断路器,选多大变比互感器。

2000KVA变压器低压进线柜按施耐德的型号选多大的断路器,选多大变比互感器。
免费打赏
cathy_2010
2010年07月07日 15:27:37
2楼
个人认为断路器选MTE32N 互感器为3000/5
回复
z214214
2010年07月07日 15:51:28
3楼
非常感谢!
回复
liulang4477
2010年07月07日 17:00:41
4楼
断路器用DZ20Y或者CM1-3000/3300 3000A,互感器就用BH-0.66 3000/5
回复
huxiaoming525
2010年07月09日 11:30:48
5楼
同上。
回复
honggm1019
2010年07月11日 19:52:21
6楼
同意4楼的方案.
回复
zxr2625
2010年07月12日 12:24:21
7楼
:time: :time:
回复
姜振祥
2010年07月12日 13:25:28
8楼
得3000/5的电流互感器啊
回复
xhs000
2010年07月12日 15:43:13
9楼


请问DZ20Y/CM1有3000A这么大吗?我快要晕死了。
回复
zhp1025
2010年07月12日 16:45:01
10楼
3000/5
回复
zhaollx2008
2010年07月12日 22:52:58
11楼
变压器低压侧电流应是互感器一次电流的70%左右,即互感器在满负荷时,指针应在表的2/3处,防止超负荷。
回复