新风机组冷凝水滴漏和吹到室内的原因及解决办法?
iamzhzht2004
iamzhzht2004 Lv.12
2005年10月13日 21:10:56
来自于通风排烟
只看楼主

我们这一个贵宾招待所安装的新风机组冷凝水沿各处滴漏,并吹到室内造成吊顶潮湿,但冷凝水排水管畅通。这是什么原因?有什么好办法解决吗?请各位前辈指教!

我们这一个贵宾招待所安装的新风机组冷凝水沿各处滴漏,并吹到室内造成吊顶潮湿,但冷凝水排水管畅通。这是什么原因?有什么好办法解决吗?
请各位前辈指教!
免费打赏
hhbox
2005年10月14日 08:32:40
2楼
冷凝水排水是否没做水封高度不小于5cm的冷凝水存水弯,大的空调器和新风机都要设,否则机柜内凝水盘由于负压会积一定高度的冷凝水。
回复
awxue
2005年10月14日 08:48:52
3楼
新风机组通过机组内的面风速可能过高,因为新风机组的去湿量大,风速一高,会将肋片上的凝水吹走,带出。建议,当夏季室外新风湿球温度高时,将新风量的阀门关小或新风机组在低速下运行。
回复
iamzhzht2004
2005年10月15日 12:45:29
4楼
先谢谢!
我这有冷凝水水封,且风机不带变速功能。
有人说机组箱体保温就好了,是这样吗?
还有其他办法吗?
回复
hhbox
2005年10月17日 08:36:46
5楼
卧式或吊装式空调器一般都自带保温,如果没有保温,外壁肯定会出现冷凝水,如果能找出冷凝水的来源就比较好分析了!
回复
iamzhzht2004
2005年10月17日 19:30:37
6楼
我们认为还是肋片上的冷凝水,考虑:在进风口强制调风、预除湿,不知效果怎么样,还没敢跟领导说呢,请分析一下可行性。
回复
deathgod007
2005年10月18日 09:35:27
7楼
风管内有水么??看哪里的水了,如果风管内部吹过来的应该是肋片上吹过来的
如果是外部的也要看看你风管保温作好了没?
回复
iamzhzht2004
2005年10月18日 12:28:20
8楼
是内部的,水气带过冷凝盘,进入风管:在箱体周围缝处漏出,室内吊顶亦潮湿。
回复
hhbox
2005年10月18日 14:45:49
9楼
正常冷凝盘管的迎面风速是有要求的,不应带出冷凝水,即使纺织厂用到的喷淋室也会采用挡水板去除空气中的水滴,这种情况应该是设备本身问题了!
回复
iamzhzht2004
2005年10月18日 19:30:58
10楼
在进风口强制调风、预除湿,不知效果怎么样,请斑竹分析一下可行性,多谢了。
回复
hhbox
2005年10月19日 08:25:55
11楼
如果是风速高的原因,只要有冷凝水都可能带出,盘管换热要处理到机器露点,肯定会有冷凝水。能否通过改变皮带或其它调节方式降低风速,看是否还有类似现象,然后再校核一下此时的新风量是否满足要求!
回复

相关推荐

APP内打开