一台10KV变压器柜,所用变压器容量为2000KKVA,请问开关柜应选多大电流变比的互感器:

一台10KV变压器柜,所用变压器容量为2000KKVA,请问开关柜应选多大电流变比的互感器:
kingismecs
2010年07月07日 15:40:49
2楼
条件不完整啊,是那台柜内的互感器,是双电源?
请楼主完善条件
电流互感器是根据线路中的电流选的
电压互感器是根据需要二次侧电压 和需要容量选
不知道对不对
请下面大侠继续
回复
yebuxing7hao
2010年07月07日 16:20:49
3楼
2000的变压器选 120/5 互感器
回复
lingxuct
2010年07月07日 19:56:38
4楼
楼主说话不符常理,一台所用变有2000KKVA?(算你打错,多打一个K,所用变也不可能超500KVA)

如果是35/10KV变电所,所用变应接在35KV电压上,不可能接在10KV系统上!

如果是10KV系统母线的变电所,配出接到2000KVA变压器,那这变压器就不是只给变电所用的了,就是说,不能叫所用变!

如果这个变电所母线是10KV母线,所用变的低压侧就不会是10KV,不应该让我们计算10KV侧的电流(互感器)!

再加一个如果!如果有一台2000KVA的变压器,接在10KV开关柜,这个开关柜内需装多大电流的电流互感器:10KV侧变压器一次额定电流是115.5A,就应该装150A一次电流的电流互感器,二次额定电流按综保需要的定,有5A的,也有1A的!
回复
cofferyang
2010年07月07日 23:26:27
5楼
楼主说话不符常理,一台所用变有2000KKVA?(算你打错,多打一个K,所用变也不可能超500KVA):D
人家是讲:一台10KV变压器柜,所用------变压器容量为2000KKVA,
回复
cofferyang
2010年07月07日 23:28:10
6楼
150/5的略小.最好200/5
回复
maquanxi723
2010年07月08日 17:27:26
7楼
支持4楼。:victory: :victory: :call: :call:
回复
z1g2d3
2010年07月26日 06:35:36
8楼
150/5
回复
yeyishuang_a
2010年07月26日 16:37:19
9楼
高压10kV侧电流互感器:计量用120/5,普通测量用150/5。供参考。