只看楼主
发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值
我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月07日 09:50:47
2楼
加励磁后定子感应电势,电势加在短路的定子线圈中,当然产生电流。定子电压一般为5%左右的额定电压。因为定子线圈本身有一定阻抗(稳态阻抗),但是很小,所以很低的定子电压就可以使电子电流达到额定值。短路试验测试发电机的定子线圈是否开焊、是否接触良好,发热情况、损耗情况如何等。
回复
suyuanredi
2010年07月07日 23:47:55
3楼
感应出来的电势是不是很小?
回复
yaoguizhong213
2010年07月08日 07:57:26
4楼
感应出的电势不大,就是5%—10%之间
回复
suyuanredi
2010年07月08日 09:51:56
5楼
为何感应出来的电势不大呢?正常开机的话,只要加一定的励磁电流,定子绕组上就有额定电压
回复
ayu_2007
2010年08月01日 18:20:26
6楼
学习了:lol
回复
相关推荐
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
供配电技术
2023-12-21 11:35:12
室外的箱变和柴油发电机距离建筑的距离按变配电所吗?专家再研究吧
供配电技术
2023-12-21 10:50:30
发电机出口开关断开后,灭磁开关没跳。
电站工程
2023-12-18 13:43:50
《建规》对锅炉房、变压器室、发电机房平面布置的规范规定及图示
专家热线
2023-12-05 11:07:01
柴油发电机系统原理及维护
电气工程原创版块
2023-11-24 09:21:30
火电发电机组接地电阻柜的使用方式是什么
输变电工程
2023-10-19 10:07:41
变电所、发电机房内灯具的正确布置方法,通俗易懂,新手小白必看
照明工程
2023-09-13 11:43:28
发电机对励磁系统有什么要求?
电气资料库
2023-08-23 17:41:53
发电机在运行中cosФ降低有何影响?
电气资料库
2023-08-23 17:41:41
发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?
电气资料库
2023-08-23 17:41:29
同步发电机是怎么发出三相交流电的?
电气资料库
2023-08-23 17:33:57
改造项目,老的发电机不够用了,消防双电源该怎么做
供配电技术
2023-08-17 15:06:24
车载燃气发电机出口设备
电气工程原创版块
2023-07-13 10:30:17
柴油发电机12问,从设计到招标
电气资料库
2023-06-30 08:49:10
柴油发电机房储油间容量如何确定?
电气工程原创版块
2023-06-28 13:33:17
发电机频率是通过什么来调节的?
电站工程
2023-06-21 10:09:18
同步发电机的原理是啥啊?有大佬知道吗
电站工程
2023-06-21 10:05:26
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
工业自动化
2023-06-13 10:27:52
柴油发电机组散热器保养办法
照明工程
2023-06-12 20:07:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开