高架地板宽50米两边设置回风墙不设置回风柱是否可以
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年10月13日 09:07:44
只看楼主

一工程:长60米宽50米 100级 600mm高架地板 中间有柱,请问怎么设置回风系统?在宽50米两边设置回风墙,不设置回风柱,是否可以? 需要的话,那么一般是小于多少米就可以不设置回风柱?

一工程:长60米宽50米 100级 600mm高架地板 中间有柱,请问怎么设置回风系统?
在宽50米两边设置回风墙,不设置回风柱,是否可以? 需要的话,那么一般是小于多少米就可以不设置回风柱?
免费打赏
wjzhang_031
2005年10月18日 11:11:24
12楼
啊,是100级啊,没看清楚,只注意长度了,不好意思。

要设回风柱,倒是没有规定必须6米,但是tth568429说的对,一般6米以上就应该设回风柱。
回复
jian2194
2005年10月19日 11:26:27
13楼
一般6米以上就应该设回风柱。 好象是没有高假地板 回风的情况下! 有高假地板 没有看到此规定。。。。