隐隐约约记得好像是150mm,忘了出处是哪里了,翻遍了高规、混凝土规范和抗震规范也没找到具体的条文,请知道的大侠指点一下,多谢啦
隐隐约约记得好像是150mm,忘了出处是哪里了,翻遍了高规、混凝土规范和抗震规范也没找到具体的条文,请知道的大侠指点一下,多谢啦
2楼
请告诉一声,多谢啦
回复
3楼
安全知识:call: :call: :call: :call: :call:
回复
4楼
安全知识:time: :time: :time: :time: :call: :call:
回复
5楼
高规:10.2.20 转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋;
高规:10.5.4 连体结构楼板厚度不宜小于150mm,宜采用双层双向钢筋网;
砌体结构设计规范:7.3.12 有墙梁的房屋的托梁两边各一个开间及相邻开间处应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不宜小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,宜采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞边梁;
回复
6楼
多谢五楼的啦
回复
7楼
学习啦!
回复
8楼
恩,相信好好学习规范,什么都有了,以后认真学习!
回复
9楼
楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞边梁 构造手册上要求一般是1000mm。当然主要是荷载决定。
回复
10楼
学习了,我们有时候做一些工业项目,楼面荷载大,我们做120的板,也做双层双向钢筋
回复
11楼
有水温度较高的地方,卫生间厨房宜双层双向
回复