【求助】我们办公楼暖气不热,加管道泵可以吗?
leary4
leary4 Lv.7
2010年07月06日 13:50:04
来自于采暖供热
只看楼主

我们的办公楼位置比较偏僻,离换热点比较远,供热管道是由附近其他A公司的管道上接出来的进楼的,处于供热末端,之间管道上还接出了B单位和C单位。去年的时候我们楼的暖气达不到温度,就是温的感觉,不热,有的还是凉的,我们楼上正好有一处跑水,我感觉压力还可以。今年我们提出改造,想在楼下的进水或者回水处加装3kW的管道泵,要是温度低的话 强制循环一下,不知道这办法可行吗?因为我们不是搞暖通专业的所以不是很清楚,所以来讨教一下,不知道这办法行吗?会影响到其他公司的供热吗?谢谢 有好心的指点一下

2010年07月06日 22:05:33
2楼
但要请专业的供暖设计人员计算一下加多大的循环泵合理,保证你的办公楼能够热,同时又不影响周围邻居,如果泵选的不合理,或者你加的泵不起作用或者你周围的邻居都不热了,只有你家热,那时供暖单位和邻居都会找你的,一定有合理的理论值支持你选泵,一定计算好
回复
leary4
2010年07月07日 08:05:28
3楼
嗯 谢谢楼上的提醒,供暖设计的还真是不太好找啊 没接触过,我们楼的供暖面积大概800平米吧,进楼的管径是50的,我是不是还要测一下压力或者温度什么的?
回复
crazyz66
2010年07月08日 10:44:28
4楼
这个泵最好不要乱加 找专业的设计公司吧 并不是只有加泵能解决问题的 还有很多别的方法
回复
lgtlllhb641
2010年07月09日 16:01:08
5楼
这个问题需要供热公司来解决,刚上学的时候,宿舍的供暖处在学校供暖系统的最末端,暖气片温度上不来,宿舍里冷冷的。后来老师把供暖系统给改了一下,问题就解决了。
回复
shezhuan042
2010年07月09日 17:25:36
6楼
做个水力平衡就好了 找有懂调网的暖通工程师拧拧支管调节阀就行 花不了多少钱 外网不大的话 一天就能完事
回复
mbf1965
2010年07月09日 18:43:55
7楼
画个草图传上来,让大家帮你分析分析。
回复
lgtlllhb641
2010年07月10日 14:26:02
8楼
随着社会的发展,供热公司的锅炉容量显得小了,暖通工程师给你拧柠阀门就能,解决问题?如果那样的话,暖通工程师不就吃香了。上海只需设一个供热锅炉房就足够了,“关键是配暖通工程师。。。。。。。。。。。。”
回复
co1486175306595
2017年07月31日 15:42:07
9楼
crazyz66 发表于 2010-7-8 10:44 这个泵最好不要乱加 找专业的设计公司吧 并不是只有加泵能解决问题的 还有很多别的方法有什么办法?我也遇到了这个问题