室外大风管的支架及防紫外线的问题
lijie8712
lijie8712 Lv.2
2010年07月06日 13:02:00
只看楼主

最近接到一个大型的除臭工程,室外架空的风管采用有机玻璃钢风管,管径达到1000mm 考虑到当地的紫外线非常厉害,想采用外包铝箔的方式防止风管老化,不知道有没有这种情况的风管支架采用哪个图集比较适用?还有外包铝箔的做法如何实施?郁闷中。。。。。。哪位大侠有此经验 希望不吝赐教:call:

最近接到一个大型的除臭工程,室外架空的风管采用有机玻璃钢风管,管径达到1000mm 考虑到当地的紫外线非常厉害,想采用外包铝箔的方式防止风管老化,不知道有没有这种情况的风管支架采用哪个图集比较适用?还有外包铝箔的做法如何实施?郁闷中。。。。。。哪位大侠有此经验 希望不吝赐教:call:
免费打赏
lijie8712
2010年07月06日 13:04:35
2楼
没有人知道啊
回复
lijie8712
2010年07月07日 14:34:10
3楼
还是没有人知道啊:(
回复
s31791769
2010年07月08日 11:17:07
4楼
我认为没必要包铝皮来防紫外线,只要涂涂料就行了
回复
dljzcy516
2010年07月08日 12:08:34
5楼
有一种铝箔玻纤布,直接用胶水粘就可以,不过容易掉玻璃纤维。
回复
xkxwy123
2010年07月08日 14:53:36
6楼
回复
artemis93
2010年07月08日 23:22:03
7楼
楼主是风管还好的了,我这个工程遇到的是直径1.4米的冷却水管,设计又不肯出支架方案搞的我是焦头烂额啊
回复
jackydong
2010年07月09日 10:05:19
8楼
既然是除臭管道,想来环境一般,美观要求不高,刷个玻纤布好了....再涂点树脂.... 如果包铝皮,费用是有点贵啊,不过美观,只要客户愿意出,没问题....
支架的问题,不是有标准图的么...
回复
sky97132
2010年07月09日 14:16:51
9楼
学习学习:handshake :handshake
回复
qgpei1225
2010年07月14日 22:28:52
10楼
我做过600mm的蒸汽管道的外装铝箔,不过我的项目上也是紫外线很强的热带地区,不过它们的FRP玻璃钢管道就是直接暴露在空气中的,并没有注意到特别的保护。

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-7-14 23:18 编辑 ]
回复
ysyeagle118
2010年07月15日 09:12:34
11楼
没做过,进来学习学习
回复