请教一下剪力墙暗柱的问题
tt1021
tt1021 Lv.2
2005年10月12日 19:18:07
只看楼主

剪力墙暗柱什么情况下要计算约束构件啊?约束构件是不是只在剪力墙的底部,象十多层的位置是否剪力墙暗柱应该无约束构件了

剪力墙暗柱什么情况下要计算约束构件啊?
约束构件是不是只在剪力墙的底部,象十多层的位置是否剪力墙暗柱应该无约束构件了
免费打赏
tt1021
2005年10月13日 09:35:57
2楼
哪位高手回答一下啊
回复
suibing
2005年10月13日 13:54:28
3楼
这个问题规范中讲得很清楚,具体详高规第7.2.16条
回复
libyan
2005年10月14日 14:41:50
4楼
不是的,都有约束构件的,不只是底部加强区,详细要求看楼上
回复
zhsy
2005年10月16日 18:40:01
5楼
高规7.2.15及条文说明中,7.2.14~16中,有详细的说明;
回复
725z
2005年10月24日 23:52:01
6楼
约束构件应是构造措施,不是“计算”出来的,一般在十多层的位置应设剪力墙构造边缘构件
回复
zhzhzhz79
2005年10月25日 12:11:25
7楼
暗柱属于边缘构件的一种,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件 , 约束边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部 ; 构造边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙其他部位的墙肢端部 三、四级和非抗震设计的剪力墙全部部位的墙肢端部 。
回复
wang102cn
2005年11月08日 22:12:28
8楼
PKPM布剪力墙时,自动考虑形不形成约束边缘构件,用户无须另布,异形柱的话就要另布按柱算了。
回复
pxyzll
2005年11月15日 15:58:10
9楼
楼主似乎概念不清楚,暗柱是边缘构件的一种,具体的你就多翻翻高规
回复
nigma
2005年11月16日 12:45:43
10楼
高规的确规定的很清楚了,老规范没有约束边缘构件及构造边缘构件的说法,只有暗柱的称呼。看来楼主把新老规范的却别还没比较模糊。
回复
netvo
2005年11月18日 10:56:40
11楼
轴压比很小,就不须设置约束边缘构件(抗震规范6.4.6),但是,这样的结构会很浪费。个人认为约束边缘构件是防止地震等荷载形式导致结构受剪破坏。若不对,请高人指正!
回复

相关推荐

APP内打开