请教关于熔断器和断路器的问题?
elecpauline
2010年07月06日 09:13:02
来自于断路器
只看楼主

学习中... 问个 蠢问题, 请别见怪--:hug: 我看有的图纸, 回路的分支电路不仅用了断路器, 还用了熔断器, 就是说过载时, 肯定熔断器就先断了, 但是不明白就只用断路器不也行吗? 过载时断路器跳开就保护了。。为什么要用熔断器, 断路器两个呢?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-6 09:20 编辑 ]

学习中... 问个 蠢问题, 请别见怪--:hug:
我看有的图纸, 回路的分支电路不仅用了断路器, 还用了熔断器, 就是说过载时, 肯定熔断器就先断了, 但是不明白就只用断路器不也行吗? 过载时断路器跳开就保护了。。为什么要用熔断器, 断路器两个呢?
谢谢了!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-6 09:20 编辑 ]
免费打赏
xhs000
2010年07月12日 21:16:06
12楼
断路器串联熔断器的做法,在工地上和某地区的配电柜内发现过,全国大部分地区均不采用此方案,如果对断路器不放心的话,可以采用带隔离功能的断路器啊,还可以在进线处装隔离电器,或都直接用抽屉式断路器不是更好?
回复
lsy135511
2010年07月13日 01:23:47
13楼
断路器过载电流保护不易设置准确。
回复
elecpauline
2010年07月13日 03:58:00
14楼
谢谢楼上两位的回答, 学习了。。:)