热泵热水器的节流问题
wwt1987327
wwt1987327 Lv.2
2010年07月06日 09:07:21
只看楼主

我现在在做一款10P单风道双系统的热泵热水机组,两个系统分别用两个5HP的三洋压缩机,启动测试,水箱温度45度的时候,1#系统的排气温度是80度,经过套管换热器换热之后,在膨胀阀前的温度是47度,整个系统都比较正常的。2#系统的排气温度是85度,经过套管换热器换热之后,在膨胀阀前的温度却只有22度,请问各位老师大大,为什么2#系统的节前温度这么低呢,这很不正常啊。一直没找出问题,很郁闷。。。

2010年07月16日 10:43:43
12楼
相碰会相差那么大的温度吗?是不是你量的是回气管的温度啊?
回复
yanghua3003
2010年07月16日 11:05:43
13楼
相碰是什么意思啊,指接触换热了吗》但没这么厉害吧
回复