热泵热水器的节流问题
wwt1987327
wwt1987327 Lv.2
2010年07月06日 09:07:21
只看楼主

我现在在做一款10P单风道双系统的热泵热水机组,两个系统分别用两个5HP的三洋压缩机,启动测试,水箱温度45度的时候,1#系统的排气温度是80度,经过套管换热器换热之后,在膨胀阀前的温度是47度,整个系统都比较正常的。2#系统的排气温度是85度,经过套管换热器换热之后,在膨胀阀前的温度却只有22度,请问各位老师大大,为什么2#系统的节前温度这么低呢,这很不正常啊。一直没找出问题,很郁闷。。。

2010年07月06日 18:48:58
2楼
怎么都没人回答的?
回复
adingkgb
2010年07月06日 22:20:35
3楼
其他参数呢?冷凝压力,蒸发压力,回气温度,运行电流,热交换器状态。。。。。。
什么数据都没有,怎么判断呀?
回复
wwt1987327
2010年07月07日 10:40:26
4楼
其他参数比如冷凝压力,运行电流都很正常,套管热交换器是两个系统共用的,2#系统经过换热之后温度还是和1#系统相近的,就是到了膨胀阀前的温度就下降了很多。。。。。。
回复
zygy
2010年07月08日 14:22:28
5楼
最好发上系统图及具体各测试参数,大家才可能更容易的帮你分析原因!
回复
wwt1987327
2010年07月12日 13:22:08
6楼
呵呵。找到问题了,是高低压管相碰了
回复
aw100
2010年07月12日 16:16:47
7楼
是什么高低压相碰?
回复
wwt1987327
2010年07月13日 09:51:33
8楼
是排气管和回气管相碰了
回复
yzhchlan
2010年07月13日 10:58:02
9楼
楼主也算提供了一个案例
谢谢了
回复
iloveki520
2010年07月13日 11:42:39
10楼
:L :L 路过!!!
回复
wwt1987327
2010年07月14日 14:17:30
11楼
共同进步嘛
回复

相关推荐