10kV固定柜,进出线柜主回路是否必须设隔离开关?
河图
河图 Lv.7
2005年10月12日 14:31:21
只看楼主

手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?请指教,谢谢!

手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。
而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。
我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?
请指教,谢谢!
免费打赏
print1982
2005年10月13日 11:13:22
12楼
2
回复
print1982
2005年10月13日 11:13:50
13楼
3
回复
print1982
2005年10月13日 11:16:48
14楼
4
回复
print1982
2005年10月13日 11:17:49
15楼
5
回复
print1982
2005年10月13日 11:22:05
16楼

上面那些方案都没隔离开关啊,为啥你看见的样本都有隔离开关呢?
回复
河图
2005年10月13日 11:24:25
17楼
可我查了很多厂家负荷开关的资料,里面都没有明确指出负荷开关有隔离功能呀。
他们为什么不写地明确些呢?
回复
河图
2005年10月13日 11:28:45
18楼

我手头的样本里的确有,是不是比较老旧的关系,现在新样本里没有了?
回复
hanghost
2005年10月13日 12:59:19
19楼
多看图纸,样本,还是有好处的!
回复
汤逊
2005年10月13日 12:59:38
20楼
压气式负荷开关,在其操作面板上标示的名称就是负荷隔离开关,显然具有隔离功能。
其具有明显的可视断口;并且,在钟罩绝缘子位置有一可靠接地的金属隔板,分闸后隔板将电源侧与负载侧隔离。

真空负荷开关则不然,断口不可见,所以保险起见,在电源侧加进线隔离开关,目的无非就是增加一个可视断口。
回复
河图
2005年10月13日 13:36:59
21楼
请问天坛新寓,SF6负荷开关是属于压气式负荷开关吗?
如果不是,它是否具有明显的可视断口?
谢谢!
回复