题目:某5层商业楼煤层建筑面积为3000平方米,层高5.5米,自动喷水灭火系统设计水量按30L/S计算,消防水池储存室内外消防水量,下列水池容积哪个正确?A1个756B1个540C2个400D2个270
题目:某5层商业楼煤层建筑面积为3000平方米,层高5.5米,自动喷水灭火系统设计水量按30L/S计算,消防水池储存室内外消防水量,下列水池容积哪个正确?
A1个756
B1个540
C2个400
D2个270
2楼
D
回复
3楼
你是哪一级领导?
回复
4楼
为什么选D啊 二楼能解释下么?
回复
5楼
H=27.5m>24m,每层面积为F=3000/5=600平方米,所以按高规计算。查表可知,室内外消火拴用水量各为:20L/s,则V=(20+20)x3.6x3+30x3.6=540立方米。因为容积大于500,所以分两个,每个容积为270立方米。选D。
回复
6楼
处理水量每日10万吨的水厂采用市售精制硫酸铝(含三氧化二铝16%)做混凝剂,最大投加量为30mg/L,一般情况下其他混凝药剂的固定存储量可按多少计算?
A.48-95吨 B.10-15吨 C.10-30吨 D.5-10吨
请哪位同仁解答,谢谢!
回复
7楼
H=27.5m>24m,每层面积为F=3000/5=600平方米,所以按高规计算。查表可知,室内外消火拴用水量各为:20L/s,则V=(20+20)x3.6x3+30x3.6=540立方米。因为容积大于500,所以分两个,每个容积为270立方米。选D。
5楼的同行,题目好象是每层的建筑面积为3000,如果是这样,那就要按一类建筑考虑了
回复
8楼
楼上题选A.
对吗?
回复
9楼
[H=27.5m>24m,每层面积为F=3000/5=600平方米,所以按高规计算。答案应为C.条件是每层建筑面积3000平方米,不是共3000平方米.
回复
10楼
第1选C。
第2选A!
对吗?
回复
11楼
如果是每层是3000平方米的话,那么室内外消火拴用水量各为:25L/s。这样V=(25+25)x3.6x3+30x3.6=648立方米了,每个应该为324立方米。则无正确答案!