转子接地保护误动
pc990504@co163
2005年10月12日 13:07:26
来自于电站工程
只看楼主

无刷励磁,转子接地保护采用的是乒乓切换采样式原理。两只检测转子绝缘用的碳刷在励侧。大轴接地在汽轮机侧。励侧的轴承渗油,一直较脏。有时候会报转子一点接地。但是一般就是瞬间就好了。原来觉得大概某个碳刷接触不好引起的。也没有太在意。转子接地嘛,一般很少碰到。干了运行十来年连一点接地都没有见过的大有人在。巧的是,昨天让我给碰上了。还是两点接地。跳机了。然后,查看事件记录,一点接地后20多秒紧接着两点接地。保护出口跳掉了出口开关和励磁开关。停下来检查,看到励端滑环与轴结合部位灰尘较多。摇了下绝缘倒是真的不好。就用干布搽了下,绝缘就上来了。最后开机,正常。这样,应该就是这个原因了。看来,将来是要常常把这里的油灰搽干净了才行。

但是,我后来看了下别家的保护装置,一般可以设置有延时,转子一点接地延时一段时间再报警。同样,两点接地通过二次谐波电压达到定值(7V)判断确认二点接地后延时一秒跳机而不是通过单纯判断电阻值。而我厂采用的保护WDZ451没有延时。也不判断二次谐波电压。直接就跳机了。
哪位同仁有类似经验吗?能说说吗?
yswz777888999
2005年10月12日 15:44:09
2楼
我们这里采用LD-3装置。电阻值低于整定值就发信号,我们马上停机检查。其实我们这还真发生过转子一点接地马上发展为二点接地,事故停机。造成转子扫膛,惨不忍睹。当时是一磁极线圈接地,另一处为引出线破损,与铁芯相接。
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月12日 17:32:37
3楼


可以说的详细点吗?我没有见过.有照片更好.
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月12日 19:16:28
4楼
发电机转子一点接地保护,国内生产并应用的(据我说知)有两种:叠加直流式和乒乓式两种.
1.在WFBZ-01/DGT-801/DGT801A装置中,用的是叠加直流式.叠加直流电源的电压有50V左右,是保护装置内部自产.电源的内阻大于50KΩ,保护的输入端与发电机转子大轴及转子绕组的负极相连接.当保护测量的转子绕组回路的对地电阻小于保护动作电阻整定值,保护动作,转子一点接地一般经延时动作与信号,而且还有自动投入两点接地保护的功能,两点接地动作于跳闸.
2.这就是楼主说的那种乒乓式,原理就是采用两个电子开关轮换开,闭的方法测量及计算转子绕组对地电阻和接地位置,这个原理构成的保护一般没有自动投入转子两点接地保护及对单元件横差保护增加延时的功能.画个图就好理解了,等那天给你发个图.

3.至于转子两点接地,国内的主要是二次谐波电压型和反应接地故障点位置变化型.

请有运行经验的朋友对运行时的情况进行经验共享,谢谢.

回复
pc990504@co163
2005年10月12日 21:26:44
5楼
想问下四楼的。乒乓式的正如你说的,不断的计算接地电阻。但是你说没有自动投入两点接地的功能是不对的。我这里有几个厂家的保护装置的说明书,它们实现的原理是计算接地电阻,一旦达到定值,就报转子一点接地。然后,保存这个电阻值,继续计算,然后发现电阻发生变化与第一个电阻差值达到定值后(正如你说的反映接地位置变化),就报两点接地然后保护出口跳闸。
还有,我看过四方的保护装置,一点接地采用的也是乒乓式的,然后,达到一点接地定值后延时报警,自动投入二次谐波电压判断。达到定值后,经过延时,跳掉出口开关。
回复
luoer8
2005年10月12日 21:49:46
6楼
上楼说的对,我们厂用的就有这功能.4号机南自的、3号机许继的都有这功能。
回复
pc990504@co163
2005年10月13日 08:43:22
7楼
今天又看了下,判断机端电压中二次谐波分量的方式对于旋转励磁系统的发电机也是不完善的。在停机过程中,定子残压保持的时间比较长,而且频率也不是50HZ了,也容易误动作。
看来什么原理都有它的优缺点,也只有区别对待。尽量去避免误动发生的条件了。
现在已经规定,定期清理滑环污垢,因为也有反映说大轴接地碳刷未真正接地和接轴不良也会造成误发信,准备将未接地的接轴碳刷接地和清理调整接轴碳刷压力。
回复
g80m
2005年10月18日 11:55:55
8楼
我们公司用的是南瑞继保的LFP983/984微机保护,无刷励磁。先也是经常误发信号,也跳过机。后来定期清理励磁机,滑环污垢,还做了一个罩子天气潮湿就罩上。就一直正常运行了。
回复
seeeseee
2006年04月15日 20:02:45
9楼
我公司用的WZD-1A型保护,无刷励磁,先也是经常误发信号,有时隔1、2个小时一次,后来经常清理滑环还是来,在后来利用停机的机会又增加了一组碳刷握(原来是一组),定做了加长的碳刷,现在正常了,但还需要经常清理滑环
回复
agui369
2006年04月27日 23:26:02
10楼
我厂的发变组保护按照安评要求改造为两套保护装置,一套为南瑞的RCS-985,一套为南自厂的DGT-801
这两套保护的转子接地保护就是采用的两种不同的原理.南瑞厂的为乒乓式原理;南自厂的是叠加直流式原理的.
乒乓式原理5楼的说法是正确的,这种原理倍受王唯俭老师推崇,称这种原理是真正意义上的微机转子接地保护.
而叠加直流式原理,是由保护装置提供50V的直流电源接入转子的大轴和负极之间,一点接地时判断接地电阻,两点接地的原理是:发电机转子两点接地时,在定子绕组中将产生二次谐波负序分量电势,转子两点接地反映定子电压中二次谐波负序分量.为提高可靠性还加入有二次谐波正序分量闭锁条件.
两种原理的两点接地保护都是在转子一点接地保护动作后才自动投入的,经过延时跳闸.
但是乒乓式原理的保护在转子一点接地,而接地点不是可靠接地,比如说间隙的放电接地时容易误动.这个时候保护装置应有可靠的判据防止误动.南瑞的方法是一点接地时,在计算接地电阻必须经过大约30次以上的计算,确认接地电阻无变化,转子两点接地才投入.
回复
junaizai1981
2006年12月25日 16:51:40
11楼
我厂的接地碳刷是我自己用75KW绕线电动机的滑架和碳刷加工的,运行近1年!效果特别好!还是双排碳刷,耐磨,比发电机厂家带来的好!
回复