根据人防施工的要求,所有临空墙、密闭墙、门槛墙必须采用带止水片的拉杆(固定模板用)进行施工。我们工地施工时,有一面墙,由于工作疏忽,采用了pvc套管。上周人防办公室去我们工地验收检查,要求我们进行整改。各位有没有什么好的方法?越详细越好。最好能给出方案依据谢谢

根据人防施工的要求,所有临空墙、密闭墙、门槛墙必须采用带止水片的拉杆(固定模板用)进行施工。我们工地施工时,有一面墙,由于工作疏忽,采用了pvc套管。
上周人防办公室去我们工地验收检查,要求我们进行整改。各位有没有什么好的方法?越详细越好。最好能给出方案依据
谢谢
免费打赏
sla1999
2010年07月06日 11:33:00
2楼
人防工程验收质量要求是相当严格的,施工不小心带来了麻烦事,办法还是有的,你把留在混凝土中的PVC管清干净,孔洞用1:2水泥砂浆灌实,凿去墙体两侧混凝土保护层,同时在墙体两侧贴上与止水片同规格的封堵板,贴面要平整密实无孔隙,再用1:2水泥砂浆覆盖抹平。及时回复整改,请人防办复查。
回复
yong3723
2010年07月07日 15:03:38
3楼
估计2楼的方法可行性不太大。PVC套管直径不大,表面光滑,直接填砂浆效果不好。
建议将穿墙PVC两端凿除约30深,PVC管内用石棉绳打紧或用发泡胶填充,两侧用膨胀砂浆填满。
回复
wubin123123
2010年08月23日 20:08:53
4楼
参考防水做法么
回复
internet062413
2010年08月27日 01:43:06
5楼
两端用木塞橛紧,然后防水砂浆一遍、二遍的磨平。
回复
ecitjian
2011年07月21日 07:42:29
6楼
请问在什么规范里具体说了这事,谢谢
回复
wx126126
2011年07月21日 08:48:24
7楼
先用钻钻透整个套管 清理干净 然后用抗渗砂浆封堵 之后请人防来核查 保证能过的
回复
wx126126
2011年07月21日 08:48:52
8楼
但是清理干净后不要封堵 要让人家来看看之后才可以的哦
回复
ctzyli
2013年08月07日 07:49:18
9楼
先钻两侧约8mm,用高于墙体砼一个等级的膨胀砼,再用防水材料堵即可过关
回复
qiaoch888
2014年12月17日 11:23:17
10楼
人防除了防水以外,还是考虑气密性,做法是:PVC管凿出,用高强螺栓穿过别别孔拧住,外用吵浆封堵。
回复
kv123
2014年12月17日 13:58:49
11楼
本帖最后由 kv123 于 2014-12-17 14:03 编辑

临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

只要封堵了应该没问题,止水环不是必要的。