施工的朋友门,想问下几个问题(1)明装的室内双管走梁下的,一般距墙多少?供回水管道之间、距离多少?(2)室外的供回水管道埋地的时候距墙多少?
施工的朋友门,想问下几个问题
(1)明装的室内双管走梁下的,一般距墙多少?供回水管道之间、距离多少?
(2)室外的供回水管道埋地的时候距墙多少?
2楼
(1)距墙的具体不会有什么具体规范要求,便于施工操作和维修的情况下,尽量贴近墙体,可以节省支架耗材。供回水管道之间的距离(或许是问最小距离),在施工时要考虑保温层的厚度,偶认为保温层外的距离有50mm足够了。
(2)要看你怎样的埋法?管沟、无补偿直埋、入户有没有装置等。
回复
3楼
你说的50是靠近墙的那跟管子距墙距离吗?我着一般用直埋的,入户按有装置设计
回复
4楼
50是管到管的距离,实际中可能会小了点.我们一般做到80--100.室外的也是一样啊,
回复
5楼
据墙的距离可以根据上述几个情况确定,假设从外墙皮算起,扣除入户装置所占的位置和必需的检修空间,如果没有其他专业的冲突,就可以埋管了。
(建筑物的基础占地或许也要考虑进去)
50mm是指供回水管道保温层外之间的距离。
回复
6楼
这是做设计比施工更应该了解的哦,楼主
回复
7楼
学习!
回复
8楼
1.丝接的管道小于及等于DG50的按50,大于50的按管径;焊接的管道距墙大于和等于100.
2.埋地的管道距墙大于和等于300,主要考虑建筑的沉降.
回复