铜箔铺设
aika-345689536
2010年07月05日 14:47:00
来自于防雷减灾
只看楼主

防静电地面铜箔怎么分布?间隔距离,有什么规范的吗?

防静电地面铜箔怎么分布?间隔距离,有什么规范的吗?
qipinang
2010年07月05日 15:17:11
2楼
要看你做的什么防静电了,还有你的要求是多少?是用环氧?还是PVC导电地砖?不一样的。
回复
xgf-1
2010年07月05日 15:38:30
3楼
有那位大侠知道,缺少这方面的资料
回复
flyfish007
2010年07月06日 19:46:49
4楼
我也想知道
回复
ky1379
2010年07月06日 21:46:05
5楼
有规范的,明天告诉你。
回复
gww209
2010年07月07日 14:21:37
6楼
5楼的太牛逼了
回复
ky1379
2010年07月14日 13:11:42
7楼
《SJ/T 31469-2002 防静电地面施工及验收规范》
4.2.1施工用材料应符合以下要求:
1贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型贴面板的电阻值应为1.0×106~1.0×109Ω。
2导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/m2
3塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
4导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm.宽宜为20mm。

4.3.6确定接地端子位置:面积在100 m2以内,接地端子应不少于1个,面积每增加100 m2,应增设接地端子1—2个。

4.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断
4.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。