[安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!
变风量顾问
2005年10月11日 15:30:03
来自于专家热线
只看楼主

转载:1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。

转载:
1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。
2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,
3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。
4。测定前,一定要竟可能多的了解设计图纸,设计意图和系统要求的实际运行状况,测试数据应该在尽量接近实际运行状况的情况下完成,否则没有任何意义。
免费打赏
变风量顾问
2005年10月11日 15:32:12
2楼
设计文件应该完整地表述其具体要求,如新风量、风口风量(及流速要求)、末端装置供(回)水流量、室内温湿度、噪声、室内外压差等。
如果是变工况运行的,则需要说明约束条件及各工况的具体要求。
回复
zln1976
2007年01月29日 13:12:03
3楼
字字精辟! 真是太好了!我以前问人家好像都说很少调试的呢!字字精辟!
回复
twt_lc@co163
2007年01月30日 21:42:36
4楼
测试前 做好测试方案
别小看这个 一开始 还能用用大脑想想东西 真到了现场 基本就用不上大脑了

把原理想清楚再去调适

千万别 在调风量的时候 把所有的风口先预关80% 太丢人了
然后再甩一句 我就瞎指挥 你就得听!
回复
zln1976
2007年02月12日 20:15:55
5楼
何耀东的《中央空调》中的系统的调试方法必须用平衡阀,但实际上并不是所有的系统不一定都用平衡发的啊。那岂不麻烦?
回复