请教个给排水方面的问题!高手乱入~~~~
playboy329
playboy329 Lv.4
2005年10月11日 14:56:31
只看楼主

我们仓库有一个深4米的圆池(其顶端与地面相平),水泵在圆池边上,圆池旁边有一个地上的方池(底端高于地面),我现在想不装排气设备直接拿水泵抽圆池里的水,麻烦各位大侠指教一下。谢了~~~~~

我们仓库有一个深4米的圆池(其顶端与地面相平),水泵在圆池边上,圆池旁边有一个地上的方池(底端高于地面),我现在想不装排气设备直接拿水泵抽圆池里的水,麻烦各位大侠指教一下。谢了~~~~~
免费打赏
huslyx
2005年10月11日 22:40:00
2楼
如不想每次灌水,可在进水口装单向阀。
回复
playboy329
2005年10月13日 10:54:03
3楼
谢谢HUSLYX 想法一样~
但是现在有个问题,还是抽不上去
有个参数报下管颈:75mm 电机功率:5.5Kw 扬程:30m
有几点想不通 是不是我把管子换细点就能抽的上
还有是不是我把旁边方池里的水面升至比圆池要高更为好抽?
请指教下 谢谢~
回复
yida2005
2005年10月13日 14:30:02
4楼
可能是如下原因:
1、你的吸水母管选的过细,这样容易造成汽蚀泵是抽不上来水的。母管的流速一般在1-1.5M/S
2、泵在初次运行时是要灌引水的(自吸一样)。
3、你的管道或泵有没有漏气。
回复
playboy329
2005年10月14日 21:47:30
5楼
谢谢各位,经大家的经验总结我知道我的致命地方了
尤其要谢谢yida2005 ~~~
回复