我公司所使用的动态无功补偿装置,前一段时间运行一切正常,但一天发现投第一路时,能正常工作,但电抗器发出很大的躁声,开始怀疑是电抗器螺丝松动,后发现没有松动,请问大家有何高见???????????
我公司所使用的动态无功补偿装置,前一段时间运行一切正常,但一天发现投第一路时,能正常工作,但电抗器发出很大的躁声,开始怀疑是电抗器螺丝松动,后发现没有松动,请问大家有何高见???????????
2楼
你所提出的问题很可能是电抗器本身问题,随着使用时间的增长,加之本身的绝缘性能就不太好,加速了矽钢片或绝缘介质的松动,这样在运行中随着大电流的冲击就产生很大的噪音,当燃也有可能是电抗线圈漏磁现象,这种现象一般从外表不能看出来的
回复
3楼
由于电抗器本身结构特点决定了比相当容量的变压器噪声要大,另外受加工操作及运行状态的影响,会有不同噪声差别。待设备大修时,进行吊芯检查、紧固。
回复
4楼
电抗器运行时由于是感性电流,噪声变压器要大,但如果噪声较以前明显增大,应该是有问题,检查一下看是不是有匝间短路或多点接地,还要检查一下绝缘
回复
5楼
谐波
回复
6楼
1.可能是电抗器本身问题。绝缘不好,铁芯发热或紧固的螺栓松动,紧固时螺栓受力不均;
2.系统有谐波、脉冲电流、三相电流不平。
回复
7楼
果然是它的质量问题,已拿回厂家修理了,谢谢各位了
回复
8楼
到厂家换过以后,发现还是有很大的噪声,不知是什么原因。后来怀疑是控制器原因,于是用第二路触发信号来触发第一,联上后发现按钮不能合上,老是跳,不知什么原因
回复
9楼
谐波
另外电抗器本身制作上可能有问题,你用的什么电抗器,以后,我也不买了
回复
10楼
万万没想到是电子开关问题,一路有三个,一个是好的,一个坏了,还有一个加上触发信号一会儿通一会儿不通,换上新的后,一点声音没有,真是没想到是这个原因。
回复
11楼
你用的是哪个厂家的设备?以后我好注意点
回复