在高压开关柜里,有的开关柜的一次线路方案里,有的进线柜,出线柜加装了接地刀闸,这个接地刀闸的作用是做什么的?是不是必须要有?进线柜里也是必须要有么?要是高压一路进线的话,进线柜里可以不可以有接地刀闸?要是两路进线,中间有联络的话,进线柜里还要求有接地刀闸么?
在高压开关柜里,有的开关柜的一次线路方案里,有的进线柜,出线柜加装了接地刀闸,这个接地刀闸的作用是做什么的?是不是必须要有?进线柜里也是必须要有么?要是高压一路进线的话,进线柜里可以不可以有接地刀闸?要是两路进线,中间有联络的话,进线柜里还要求有接地刀闸么?
2楼
这么多人看!就没人知道么?
回复
3楼
无论是进或出,只要有电缆都应该装。主要从检修角度出发。
回复
4楼
可是有的说,进线柜不能加接地刀啊!容易误操作的!
回复
5楼
开关柜都必须做到五防,不会发生误操作。
回复
6楼
接地刀主要还是为了检修的安全,防止误操作都做了机械联锁了
回复
7楼
可是我这个是2路进线,中间带联络的,要是有1路进线停了,中间联络要闭合,停电那路的接地刀会是接地的么?
回复
8楼
进线柜一般宜装接地刀闸(因其与电源配出柜较远,联锁难做)。
回复
9楼
到底谁的答案是正确的,我在别处也问过几个人,都说是不允许进线柜装接地刀!
回复
10楼
学习
回复