柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
2楼
拆模过早啦,混凝土振捣不到位
回复
3楼
拆得太早了吧?
回复
4楼
这是补过的吧?
回复
5楼
拆模不大可能太早啊?一般都会试压一下才敢拆啊,估计振捣不到位,或者跑浆了。如果是空洞的话堵塞没露下去也有可能。
一次性补强就行了,但是要注意补的时候不能马虎
回复
6楼
偷工减料的下场,:Q 估计你没把它当自己家来建筑。
回复
7楼
看PP,个人认为:感觉上面局部是后修补上去的.
主要问题:砼浇筑时振捣没到位,摸板有跑浆现象.解决办法:将局部剔除,用清水洗清,然后用素浆摸面,再用高一级混凝土或用膨胀混凝土修补.
回复
8楼
不是拆模过早,梁底模都拆过了,时间不会太短了。应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。现场没有管理人员看管,拆模后又私自涂抹。已经算是质量事故了。
首先要将涂抹的部分全部清除(同时要对四周的梁板进行支撑加固),看具体情况进行处理或加固。
以后要加强现场管理。
回复
9楼
这样的情况很少见啊,施工单位没有经验造成的。
回复
10楼
“这是补过的吧?”
你讲得对!
回复
11楼
“看PP,个人认为:感觉上面局部是后修补上去的.
主要问题:砼浇筑时振捣没到位,……”
你讲的有道理!
回复