柱头模板拆除后发现异常
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年07月04日 21:26:38
只看楼主

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头模板拆除后发现异常.JPG

免费打赏
andy-882008
2010年07月04日 21:36:46
2楼
拆模过早啦,混凝土振捣不到位
回复
hmsak
2010年07月04日 21:48:12
3楼
拆得太早了吧?
回复
yundu-theo
2010年07月05日 13:32:02
4楼
这是补过的吧?
回复
yundu-theo
2010年07月05日 13:38:10
5楼
拆模不大可能太早啊?一般都会试压一下才敢拆啊,估计振捣不到位,或者跑浆了。如果是空洞的话堵塞没露下去也有可能。
一次性补强就行了,但是要注意补的时候不能马虎
回复
qq9913
2010年07月05日 13:47:21
6楼
偷工减料的下场,:Q 估计你没把它当自己家来建筑。
回复
fanghelaoren
2010年07月05日 16:27:40
7楼
看PP,个人认为:感觉上面局部是后修补上去的.
主要问题:砼浇筑时振捣没到位,摸板有跑浆现象.解决办法:将局部剔除,用清水洗清,然后用素浆摸面,再用高一级混凝土或用膨胀混凝土修补.
回复
暗夜留香
2010年07月05日 17:09:52
8楼
不是拆模过早,梁底模都拆过了,时间不会太短了。应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。现场没有管理人员看管,拆模后又私自涂抹。已经算是质量事故了。
首先要将涂抹的部分全部清除(同时要对四周的梁板进行支撑加固),看具体情况进行处理或加固。
以后要加强现场管理。
回复
xiaobo361580440
2010年07月05日 17:11:28
9楼
这样的情况很少见啊,施工单位没有经验造成的。
回复
zxs6460
2010年07月05日 18:04:02
10楼
“这是补过的吧?”

你讲得对!
回复
zxs6460
2010年07月05日 18:06:25
11楼
“看PP,个人认为:感觉上面局部是后修补上去的.
主要问题:砼浇筑时振捣没到位,……”

你讲的有道理!
回复