办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?
yiyi-79
yiyi-79 Lv.2
2005年10月11日 11:01:41
只看楼主

请问各位: 办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?有没有资料规定?是什么资料?请提供资料名称,如能上传就更好了,呵呵! 谢了!

请问各位:
办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?有没有资料规定?是什么资料?请提供
资料名称,如能上传就更好了,呵呵!

谢了!
免费打赏
cxuzhu
2005年10月11日 11:19:03
2楼
最好每个空调都要单独走线,可能的话,配电箱里每一路空调单独用一个分断开关。 16A支持16X220=3520W, 3P以上的空调最好不用插座,接空气开关,这样才安全!因为如果插座接触不良,大电流通过时会发热而烧毁插座,严重会造成事故! 3匹=7500制冷量,一般能耗比不小于2.5,实际功率大约3000W(7500/2.5),就是13.6A(3000/220),考虑起动电流大和制热时的功率可能大,16A插座余量太小。
回复
yiyi-79
2005年10月11日 15:48:58
3楼
这是一张办公室照明图纸,请各位多多指教