漏电断路器跳闸
guanz
guanz Lv.2
2010年07月04日 13:08:37
来自于断路器
只看楼主

地下室排污泵的电源总开关:德力西32A四极漏电断路器,正常运行没问题,可在10kV电源(两路进线,互为备用,装有备自投)切换(手、自动)时,它就会跳闸(好几次了),这是哪门子的事啊?[ 本帖最后由 guanz 于 2010-7-4 13:30 编辑 ]

地下室排污泵的电源总开关:德力西32A四极漏电断路器,正常运行没问题,可在10kV电源(两路进线,互为备用,装有备自投)切换(手、自动)时,它就会跳闸(好几次了),这是哪门子的事啊?

[ 本帖最后由 guanz 于 2010-7-4 13:30 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年07月04日 15:43:48
2楼
有失压保护。
回复
guanz
2010年07月04日 16:19:35
3楼
谢谢lingxuct 区管解答。开关是DZ47LE D型, 一般微断好象没有失压保护功能,所以不往这方面想。
回复
yangyongwu
2010年07月04日 17:10:52
4楼
请问原因找到了没有?
回复
guanz
2010年07月06日 14:40:53
5楼
原因不明(有失压保护?),已更换。看以后表现
回复
yaoguizhong213
2010年07月07日 10:49:45
6楼
是不是切换时是带负荷切换的?加上励磁涌流及负荷启动冲击,可能跳开关。