各位,这图有问题么?找错误图已上全
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月04日 10:47:22
只看楼主

我个人觉得是电压互感器可以不用加吧,还是低压啊还有SPD的基数也错了吧[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-7 23:49 编辑 ]

我个人觉得是电压互感器可以不用加吧,还是低压啊还有SPD的基数也错了吧

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-7 23:49 编辑 ]

未命名.jpg


2.jpg

免费打赏
signle-4
2010年07月04日 10:50:34
2楼
电表箱的图啊?
回复
woheni2010
2010年07月04日 11:51:27
3楼
是啊 高人来啊
回复
lingxuct
2010年07月04日 13:34:12
4楼
没看见电压互感器啊?
回复
woheni2010
2010年07月04日 18:53:06
5楼
我看错哇 那为什么会有四个电流互感器呢 却只有三个电流标
回复
zfwkkgzjs
2010年07月04日 20:17:33
6楼
我想楼主应该先了解电压互感器的画法,
回复
laserscan
2010年07月04日 22:15:59
7楼
三相表计,是应该有电压互感器的。
回复
wlin_yt
2010年07月05日 09:44:37
8楼
漏电没有275A
回复
wanzhoudianqi
2010年07月06日 15:38:29
9楼
应该还有一个是保护绕组,不需要电压互感器,浪涌保护器要4P的
回复
victorsuns9
2010年07月06日 15:50:07
10楼
没有电压互感器,电度表的电压信号直接从母线取。另外多出来的电流互感器应该是给无功补偿装置提供电流信号的
回复
无影
2010年07月06日 16:38:08
11楼
浪涌是用的4P,前面写的4X,只是这个字体让人看的容易误解。。。。互感器没错,都是电流互感器。多出来的一个偶不知道是什么用的。。。求正解。
偶认为是给保护装置用的,但为什么只套了一相就不清楚了
回复

相关推荐

APP内打开