我个人觉得是电压互感器可以不用加吧,还是低压啊还有SPD的基数也错了吧[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-7 23:49 编辑 ]
我个人觉得是电压互感器可以不用加吧,还是低压啊还有SPD的基数也错了吧
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-7 23:49 编辑 ]
12楼
同志们,这可是低压啊,不会牵扯到综保,也不会是保护绕组!看图也不像是给电容柜的电流取样,搞不懂,希望楼主能说明一下图纸的用途
回复
13楼
这个好像是小箱吧,不用取样电流的吧啊!!
回复
14楼
这个图是别人的嘛 我不太明白 所以来问你门罗
回复
15楼
涌保护器的开关容量选小了。
回复
16楼
浪涌保护器和断路器选型错了吧?
回复
17楼
三个电流互感器是取样电流的,另一个电流互感器是取样补偿的吧
回复
18楼
要么多画了1个电流互感器,计量和测量公用一组电流互感器;
要么少画了2个电流互感器,计量和测量各用一组电流互感器。
回复
19楼
首先,断路器275A的不常见,应选315A;
第二,浪涌保护器应为4P,8~20uS,前端断路器应选塑壳开关,否则其分断能力不够。
第三,应标明互感器的变比。
回复
20楼
没有看到电压互感器,首先电流互感器没有标准变比,另外你们说的 浪涌保护器我看了 人家是单P的四组啊 只不过标识上有点错误啊。
275A的 断路器根本就没有啊 应该选择315A断路器。
回复
21楼
没原则性问题,就是spd前的保护偏古怪
回复