疏散标志灯接线(图示意)
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2005年10月10日 22:18:51
来自于照明工程
只看楼主

图中的疏散标志灯接线是否有问题?配的线是:BV-2*2.5+E2.5这是用在一个二层的小餐厅里面,请大家指点一下。

图中的疏散标志灯接线是否有问题?配的线是:BV-2*2.5+E2.5
这是用在一个二层的小餐厅里面,请大家指点一下。

1128953916515.JPG

免费打赏
cxuzhu
2005年10月11日 11:16:29
2楼
有点不明白,控制线是干什么用的?为何和断路器的出线接在一起!
回复
河图
2005年10月11日 16:24:16
3楼
我觉得有问题,你的控制线有什么作用,怎么实现控制的?
我的做法:
1 对于级别较低的工程,不设控制线只设充电线,平时不控制,停电时自动点亮即可。
2 级别较高的工程设控制线,加交流接触器和双控开关等,实现消防控制室和现场的两地控制,此时充电线给灯具充电的作用更多的是作为双保险。
回复
wsl4810
2005年12月01日 09:20:18
4楼
支持,
回复
938682
2005年12月01日 10:06:38
5楼
错:充电线应丛断路器前端引出
回复
lf88-92
2005年12月01日 10:57:45
6楼
我见过这种接线,为长明接线,疏散指示灯常明状态,停电后内部自动转换,电池供电.
充电线也应有保护(应接在断路器后).
回复
songguangyao001
2005年12月01日 11:34:03
7楼
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
回复
gejils.w
2005年12月01日 15:13:59
8楼
控制线没什么用啊!
回复
yppinverter
2005年12月01日 15:19:35
9楼
错:充电线应丛断路器前端引出

同意,这是一根不受控制线
回复
xyqcs
2005年12月01日 15:45:03
10楼
回复
sunt_hhh
2005年12月01日 22:33:21
11楼
支持三楼的观点 但对于疏散指示标志灯 双控开关就免了吧
回复