2楼
计算阿
q = 0.2*a*sqrt(ng)+qmax
回复
3楼
这个可以根据公式算的,一般可以带最少700个当量
回复
4楼
:time: 用双璧螺旋消音管否
回复
5楼
应该用DN150的
回复
6楼
楼上说的不错
回复
7楼
33层,每层两户,每户2个大便器,排水当量=33*2*2*4.5=594 q=0.12*1.5*594^0.5+4.5=8.9l/s 算出来DN150都偏小,最好DN200
回复
8楼
楼主计算有几个问题:
1、每层2户,每户2个大便器,应该还有其他用水器具吧?
2、一般情况下,每户应为独立设置排水管,楼上这样计算不妥
3、根据最新《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009)33层设置专用通气管比较合理
4、7楼的回复中《33层,每层两户,每户2个大便器,排水当量=33*2*2*4.5=594 q=0.12*1.5*594^0.5+4.5=8.9l/s 算出来DN150都偏小,最好DN200》计算有误
q=0.12*1.5*594^0.5+4.5=8.9l/s应为q=0.12*1.5*594^0.5+
1.5=5.9l/s
4.5为当量 这里应该为最大流量1.5
[
本帖最后由 z89619473 于 2010-12-3 10:48 编辑 ]
回复
9楼
个人觉得如下计算比较合理:
1、公式:q = 0.2*a*sqrt(ng)+qmax
2、每层考虑 大便器 洗脸盆 浴盆 洗衣机各一件 (每层当量=0.75+3+4.5+1.5=9.75) 33层总当量321.75
3、排水流量=0.12*1.5*321.75^0.5+1.5=4.729l/s;
4、查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009)表4.4.11知立管De110+De75通气管(每层连同即可)
仅伸顶通气管De160即可满足要求(90度顺水三通)(不推荐)应为规范要求超过10及10层以上建筑宜设置专用通气管
[
本帖最后由 z89619473 于 2010-12-3 10:50 编辑 ]
回复