懂互感器的请进
heyanming123456
2010年07月03日 13:42:09
来自于变压器
只看楼主

给一个重建的商场建临时配电房,用他以前的老式高压配电柜(商场建好后换新的),91年产,KYN28型.计量用的互感器也是很老的那种套管型的,由于它兼作手车插头,不能拆除,现加装LZZBJ9,50/5的互感器.方法如下;1.原有互感器不拆除,二次线拆除,把S1,S2短接,K1,K2短接.2.由于空间有限新安的互感器只能平放在柜后的底板上,而且一只纵向,一只横向,电流也只能从P2流向P1,二次侧方向也相反.这种方法行不行,请各位大虾指教.

给一个重建的商场建临时配电房,用他以前的老式高压配电柜(商场建好后换新的),91年产,KYN28型.计量用的互感器也是很老的那种套管型的,由于它兼作手车插头,不能拆除,现加装LZZBJ9,50/5的互感器.方法如下;1.原有互感器不拆除,二次线拆除,把S1,S2短接,K1,K2短接.2.由于空间有限新安的互感器只能平放在柜后的底板上,而且一只纵向,一只横向,电流也只能从P2流向P1,二次侧方向也相反.这种方法行不行,请各位大虾指教.
免费打赏
52spp
2010年07月03日 17:06:50
2楼
没看明白 扥高高手
回复
maquanxi723
2010年07月03日 20:35:27
3楼
给个图吧。
回复
heyanming123456
2010年07月06日 16:59:59
4楼
请版主指教
回复
shwj89
2010年07月06日 22:10:15
5楼
互感器的一次方向错了,把二次改过来就行了,和正常的一样
回复
dylan3940
2010年07月06日 22:39:54
6楼
信息再多些就好了。现在无法推断,
你这台柜子是进线柜还是出线柜?
有无接地开关?
有无PT?
有无避雷器?
新增加的CT一个正装一个横装,就是只装2只CT了,这种结构是不是为了连接柜间联络排?
新增加的CT是50/5,触头盒式电流互感器的变比是多少?
根据一次电流方向二次倒极性是必须的,要不然电度表计量就不对了。
回复
luoyunting5201
2010年07月07日 23:24:41
7楼
可以做,反正二次跟一次接线走就可以了!
回复
kstream
2010年07月08日 00:39:17
8楼
本人感觉也可以
回复
b61141053
2010年07月08日 14:03:34
9楼
:L :L
回复
heyanming123456
2010年07月08日 15:41:45
10楼
是个计量柜,以前的互感器400/5,前面有个PT柜,
回复
wubianjie.2007
2010年07月08日 15:44:13
11楼
可以,一次、二次方向一致就行。
回复

相关推荐

APP内打开