给一个重建的商场建临时配电房,用他以前的老式高压配电柜(商场建好后换新的),91年产,KYN28型.计量用的互感器也是很老的那种套管型的,由于它兼作手车插头,不能拆除,现加装LZZBJ9,50/5的互感器.方法如下;1.原有互感器不拆除,二次线拆除,把S1,S2短接,K1,K2短接.2.由于空间有限新安的互感器只能平放在柜后的底板上,而且一只纵向,一只横向,电流也只能从P2流向P1,二次侧方向也相反.这种方法行不行,请各位大虾指教.
给一个重建的商场建临时配电房,用他以前的老式高压配电柜(商场建好后换新的),91年产,KYN28型.计量用的互感器也是很老的那种套管型的,由于它兼作手车插头,不能拆除,现加装LZZBJ9,50/5的互感器.方法如下;1.原有互感器不拆除,二次线拆除,把S1,S2短接,K1,K2短接.2.由于空间有限新安的互感器只能平放在柜后的底板上,而且一只纵向,一只横向,电流也只能从P2流向P1,二次侧方向也相反.这种方法行不行,请各位大虾指教.