征询10kVKYN28A-12/4000A开关柜运行状况
jggtf
jggtf Lv.2
2010年07月03日 11:30:36
只看楼主

KYN28A-12型户内金属铠装中置移开式开关柜,目前应用较为广泛,但大多容量为1600A 以下,4000A以上开关应用非常少。如总降站的10kV进线柜选用kVKYN28A-12/4000A开关,其手车触头是否可靠,母线温升是否可控,请有该型开关的运行经验的朋友提供相关运行数据。

KYN28A-12型户内金属铠装中置移开式开关柜,目前应用较为广泛,但大多容量为1600A 以下,4000A以上开关应用非常少。如总降站的10kV进线柜选用kVKYN28A-12/4000A开关,其手车触头是否可靠,母线温升是否可控,请有该型开关的运行经验的朋友提供相关运行数据。
免费打赏
tank-----no.1
2010年07月03日 12:04:37
2楼
导体问题不是很大,柜体选材要作好防发热措施
回复
tank-----no.1
2010年07月03日 12:05:28
3楼
我们这4000A运行很不错
回复
meteorkk
2010年07月03日 12:32:20
4楼
校西 中。。。。
回复
stone1555
2010年07月18日 13:45:29
5楼
可以做的啊~~~
回复
dylan3940
2010年07月18日 22:19:13
6楼
采购我们公司的KYN28A柜吧,今年已经做了4000A、5000A站6个了,不算这6个合同,已经在运行的有不下10个站,非常可靠。
可以给我发邮件了解详情,包括运行业绩 dylan3940@126.com
我是搞技术员,不是是销售,没吹牛哦。
回复