如何让变频节能
guisixun
guisixun Lv.2
2005年10月10日 17:05:30
只看楼主

我们单位有一小区,住户50户,采用的是变频供水方式,水泵24小时不停,压力稳定,可是耗电量非常高,请问有没有什么好方案呀?

我们单位有一小区,住户50户,采用的是变频供水方式,水泵24小时不停,压力稳定,可是耗电量非常高,请问有没有什么好方案呀?
免费打赏
xfd831
2005年10月10日 17:49:36
2楼
大小泵结合,再加气压罐和副泵.夜间或用水量小的时候,主泵就可以休息了,让小泵动作,甚至是气压罐供水.这样就可以节省了!
回复
hjj
2005年10月11日 10:25:57
3楼
请问是哪个小区,广州的吗?
回复
egoer
2005年10月11日 12:21:32
4楼
变频节能?嘿嘿.....
回复
kolmar
2005年10月11日 16:31:17
5楼


难道楼主只有主泵?没有稳压泵和气压罐,我们江苏这里一般多是这样的!同意2楼!
回复
bb13579
2005年10月11日 22:26:57
6楼
设计流量应分细、分小,尽量以平均时流量确定单台水泵呀
回复
liyonghua
2005年10月11日 23:30:33
7楼
同意2楼所言,但要考虑2次污染哦
回复
晓夏碧叶
2005年10月12日 08:57:04
8楼
同意2楼的,需要加一个附属小泵,这样使用才能节能!
回复
taxun
2005年10月12日 09:57:14
9楼
好的气压罐是重要的,需要的欢迎联系我.
回复
sunroads
2005年10月12日 10:36:13
10楼
同意二楼的方法,就是不知道这个大小泵之间的切换是不是可以自动控制呢?
回复
751224
2005年10月12日 11:31:05
11楼
我认为你选泵有问题:1、泵的型号没有大小搭配;2、泵的扬程不够;3、启泵停泵的压差太小;4、气压罐的容量太小等原因。
只有设计搭配合理,变频应该是可以节能的