断路器的上下级匹配存在的问题
ccwy
ccwy Lv.2
2005年10月10日 16:40:49
来自于断路器
只看楼主

偶从事设计的过程中,一般情况下比较重视电气系统设计中的上下级保护断路器的匹配;但如今,在看一份浙江某甲级设计院的设计图纸(住宅楼)时,却发现,该设计院电气设计工程师在系统图纸中,却存在这样的问题:在电表进户线中,住户配电箱的进线保护断路器为40A/2P,而对住户配电箱进行控制保护的断路器为40A/1P。(在此种情况下偶设计的图纸一般皆为50A/2P)。查相关规范,也并未说明此种方式的不妥,但在实际设计中一般是不会如此搭配处理的。故偶颇为不解,此种情况是否合适?

2005年10月10日 19:30:08
2楼
明显处于同一级配电的应该是可以使用同一电流的断路器吧,虽然一般后面的用隔离开关。。。。
回复
wangzhiqungz
2005年10月10日 23:58:27
3楼
也没什么不妥的。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月11日 00:34:12
4楼
2楼说的正确。
回复
shyboy68
2005年10月11日 09:20:42
5楼
偶认为可以的哇
回复
ahei1983
2005年10月11日 09:50:45
6楼
这样可以把线径降下来,但没配合却实对用户来说不方便。两难阿。
回复
zzdlm_cn
2005年10月11日 11:17:18
7楼


不存在两难问题。可以把这两个断路器理解为同一级,只要他们之间没有任何分支引出。
一般下面那个开关用隔离开关而不用断路器。
回复
ahei1983
2005年10月11日 14:09:52
8楼
没有配合用户配电箱跳闸之后不能立刻合闸,只能到配电室去合闸,不太方便啊。
回复
supersuper
2005年10月11日 14:31:55
9楼
如果要真正做到真正的选择性(含短路和过载),你的断路器也很难选择,要么用电流,要么用(短)延时。可以认为是同一级。
回复
大鼻山
2005年10月11日 22:53:13
10楼


一、住户属于非重要负荷,当不容易满足配合性时,则无须配合(规范如此云);
二、退一步讲,你以为电表箱里用50A,住户用40A,就是满足配合了吗?上、下级若要严格配合的话,实际二者的级差须在1.66~2倍以上。就40A而言,其上级至少也要63A的开关,此时瞬断才可能配合。——请注意一点,所谓配合,多指短路配合,根本就不应该是你想像的过载配合啊。
回复
蓉儿
2005年10月12日 09:56:47
11楼
十分同意10楼的说法,这样根本就起不到级差的作用,我的一般做法是在总配电柜用空开,在分箱选用隔离
回复